■87376 / 親階層)  RS232Cで警告が出る問題
□投稿者/ 猫太郎 (1回)-(2018/05/16(Wed) 11:28:31)

分類:[.NET 全般] 

RS232Cを制御するためのプログラムをVB2015で書いています。

ユーザーフォームにSerialPortを取り込んだところ、
RS232C機器と通信できることは確認できました。

ただ、
Dim ports() As String = SerialPort1.GetPortNames()
というところで以下の警告が出ます。
警告 BC42025 共有メンバー、定数メンバー、列挙型メンバー、または入れ子にされた型にインスタンス経由でアクセスしています。正規の式は評価されません。

一応、ビルドできて使用はできるのですが
何となく気持ち悪いので
この警告を消す方法があれば教えてください。






編集キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
親記事 →Re[1]: RS232Cで警告が出る問題 /魔界の仮面弁士
 
上記関連ツリー

RS232Cで警告が出る問題 / 猫太郎 (18/05/16(Wed) 11:28) #87376 ←Now
Re[1]: RS232Cで警告が出る問題 / 魔界の仮面弁士 (18/05/16(Wed) 11:52) #87377
  └ Re[2]: RS232Cで警告が出る問題 / 魔界の仮面弁士 (18/05/16(Wed) 12:00) #87379
    └ Re[3]: RS232Cで警告が出る問題 / 猫太郎 (18/05/16(Wed) 12:18) #87381
      ├ Re[4]: RS232Cで警告が出る問題 / 猫太郎 (18/05/16(Wed) 12:19) #87382 解決済み
      └ Re[4]: RS232Cで警告が出る問題 / 魔界の仮面弁士 (18/05/16(Wed) 12:58) #87383 解決済み
        └ Re[5]: RS232Cで警告が出る問題 / 猫太郎 (18/05/17(Thu) 11:36) #87391 解決済み