■38703 / inTopicNo.1)  コムポートについて
  
□投稿者/ 韋駄天 (1回)-(2009/07/23(Thu) 15:49:41)

分類:[ハードウェア全般] 

いつもお世話になっております。

コムポートについての質問なんですが、
電源をONにすると、DDRの信号がONになってしまう
エラーが発生するのですが、どのように解決すればよいのでしょうか?

分かりづらい説明で大変申し訳ありませんが、どなたかご教授ください。

引用返信 編集キー/
■38705 / inTopicNo.2)  Re[1]: コムポートについて
□投稿者/ ぽぴ王子 (447回)-(2009/07/23(Thu) 16:12:58)
ぽぴ王子 さんの Web サイト
No38703 (韋駄天 さん) に返信
> いつもお世話になっております。
>
> コムポートについての質問なんですが、
> 電源をONにすると、DDRの信号がONになってしまう
> エラーが発生するのですが、どのように解決すればよいのでしょうか?
>
> 分かりづらい説明で大変申し訳ありませんが、どなたかご教授ください。
>

ごめんなさい。本当にわかりづらいです。
コムポート→COMポート=シリアルポート?
DDRの信号→DTR信号?
エラーが発生する→どこで、何がエラーとなっていますか?

つまり、情報が少なすぎる上に不正確なのですよ。
これで回答を得るのは難しいというか不可能じゃないかと思うので、もうちょっと正確に
書き直していただけるとありがたいです。
引用返信 編集キー/
■38707 / inTopicNo.3)  Re[1]: コムポートについて
□投稿者/ オショウ (279回)-(2009/07/23(Thu) 16:19:26)
No38703 (韋駄天 さん) に返信
> いつもお世話になっております。
>
> コムポートについての質問なんですが、
> 電源をONにすると、DDRの信号がONになってしまう
> エラーが発生するのですが、どのように解決すればよいのでしょうか?

  コムポート=COM1?シリアルポートとして・・・
  DDR信号  =DTR信号として

  まず、PCの電源をオンした場合、自動的にDTR信号はオンしません。
  もしそうなっているならば、それはシリアルケーブルが一般品ではなく
  特殊な加工を行ったものではないでしょうか。

  フロー制御しない、垂れ流し通信を行う場合等で、信号線を細工して
  ポートをオープンした場合等で自動的に信号線をオンするような仕掛け
  を行う場合が多々あります。

  ケーブル変えてみたら?
  あとコネクタをばらして、信号線がどうなっているか確認すれば?

以上。
引用返信 編集キー/